盧工 2009-01-10 13:05:03 | 廣東省 其他專業 | 3922查看 4回答
鋼筋問題:—匯總計算顯出(鋼筋計算出錯)—(直筋長度的計算結果小于0,請調整柱露出長度解決該問題s
鋼筋問題:—匯總計算顯出(鋼筋計算出錯)—(……直筋長度的計算結果小于0,……請調整柱露出長度解決該問題;)請教如何調整露出長度?(我已把計算設置柱縱筋露出長度為500)。如何調整柱標高?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:選中該柱子,然后點擊右鍵,在屬性編輯里的下方屬性里修改計算設置,將抗震柱縱筋露出長度修改為“0”
2009-01-10 14:47:28
-
重新檢查出錯構件及與出錯構件相交構件的截面/標高是否符合。
2009-01-10 13:19:38
-
把檢查出錯的構件刪除,然后重新定義一個新命名的同類構件,注意標高和層高定義就可以了。
2009-01-10 13:43:27
-
鋼筋長度出錯有幾種可能.在你修改露出長度都還不行的情況下,那檢查一下板的標高. 比如層高3M,柱高三M,面在層高范圍內的0.4M處,你布置了,而軟件在計算柱鋼筋的時候,通常是以板為一個分界線,也就是只會計算0.4M高的柱,在整個工程中,因為設置了露出長度,那樣相互扣減,此時柱的鋼筋就成負數,遇到這樣的情況,.你可以把板標高提到層高上,這并不影響計算任何一個構件的鋼筋用量.
2009-01-10 15:44:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看