電氣預留問題
學完強電去接觸弱電的時候,遇到一些問題,來請教各位大神:1、在GQI2021里面,不管強電還是弱電都有電纜頭、電線頭,這些頭都有預留長度嗎?預留長度分別是多少? 2、我知道的是強電里電纜終端頭預留1.5m,電線不預留,那軟件里有電線頭,需要單獨計量強電內的電線頭嗎?? 3、弱電里面的強電、弱電的電纜頭、電線頭是什么情況?預留還是不預留?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電線只有進箱預留,其它不預留,按箱半周長計算
2021-05-18 12:38:10
-
1.電纜頭預留1.5,電線無
2.電線頭計算無端子外部接線
3.弱電工程有強電按強電,弱電按弱電規則
2021-05-18 13:05:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看