Mr.方 2021-05-18 17:36:31 | 河南省 土建預算計價軟件GCCP | 3533查看 2回答
河南定額:室內澆筑高度在3.6m以外的混凝土墻,按單排腳手架定額乘以系數0.3
室內澆筑高度在3.6m以外的混凝土墻,按單排腳手架定額乘以系數0.3, 室內的混凝土墻執行這個沒有疑問,但是 地庫的外墻,主樓的外墻,該怎么執行? 是不是綜合腳手架(含有雙排腳手架)已經含有此費用? 外墻部分不用在執行單排腳手架定額乘以系數0.3? 求大神解答,比較困惑
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
理解是正確的,外墻不另計,只有內墻高度在3.6米以上執行。
2021-05-18 18:03:06
-
錯誤,但凡超3.6m都應該計取該費用!
2024-11-17 09:48:48
-
河南16定額:室內澆筑高度在3.6m以外的混凝土板,增設滿堂腳手架*0.3
室內澆筑高度在3.6m以外的混凝土板,增設滿堂腳手架*0.3,這塊板下面的柱、墻、梁是不是不用再增設澆筑腳手架了,再增設是不是重復計算了!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看