gjsl00717 2009-01-13 09:40:57 | 河南省 其他專業 | 778查看 8回答
短肢剪力墻端部的GAZ是L形的,在畫墻時是畫到柱的
短肢剪力墻端部的GAZ是L形的,在畫墻時是畫到柱的交點還是繼續隨柱拐90°,把GAZ的全畫到墻里?問題補充:我做了測試,兩種畫法計算出得的鋼筋量是不同的。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納短肢剪力墻端部的GAZ是剪力墻的加強構件及屬于剪力墻構件,所以在畫墻時應該把GAZ的全畫到墻里
2009-01-13 10:02:40
-
畫到柱子軸線交點就可以了,軟件會自動計算
2009-01-13 09:44:24
-
在畫墻時畫到柱的交點(即軸線的交點即可)軟件會自動計算扣減的
2009-01-13 09:44:51
-
短肢剪力墻端部的GAZ是L形的,在畫墻時是要把GAZ全畫到墻里的,因為暗柱是剪力墻的一部分!
2009-01-13 09:47:52
-
畫到柱子軸線,即可,
2009-01-13 09:48:17
-
短肢剪力墻端部的GAZ是L形的,在畫墻時是畫到柱的交點還是繼續隨柱拐90°,把GAZ的全畫到墻里? 這情況,剪力墻在L形GAZ部分,應該畫到柱的交點后,再繼續隨柱拐90°畫到暗 柱端部。不然剪力墻鋼筋計算不正確。剪力墻鋼筋遇暗柱是直接通過的。
2009-01-13 09:50:31
-
有這樣的一個問題就是 暗柱的鋼筋里是有剪力墻的橫向水平鋼筋的 如果不全畫上那就少了一部分
2009-01-13 10:17:20
-
短肢剪力墻端部的GAZ是L形的,在畫墻時是畫到柱的交點還是繼續隨柱拐90°,把GAZ的全畫到墻里? 我的回答:繪制到軸線即可!軟件會自動考慮剪力墻和暗柱的關系! 畫通以后有個好處,導入算量以后這些區域是封閉的,繪制板和房間裝修就不存在問題了,如果只繪制到柱子端頭,導入算量以后要把柱子刪除,延伸墻體!
2009-01-13 10:26:14
-
請問:河南省定額里面的短肢剪力墻是什么樣的墻,是單獨的墻,還是墻與L型暗柱向連接的那部分。當L型暗柱與墻連接時全套墻,還是與墻在同一平面的套墻,L型拐角部分按短肢剪力墻套柱定額。
-
暗柱畫到剪力墻的什么位置?是暗柱的邊線與剪力墻的邊線重合還是暗柱的中心線與剪力墻的邊線重合?
我先畫的剪力墻,但是畫暗柱時不知道花到哪兒準確了,在畫時矩形暗柱的中點會自動與剪力墻的邊線捕捉,是暗柱的一半深入剪力墻內還是全部都要畫到剪力墻內?
-
在定額中 短枝剪力墻是指邊長較長的L形鋼筋混凝土墻 當較長邊的墻長在墻厚的4倍以上時,執行墻,4倍以內折執行柱,,這里的墻長 是從那個地方算起??
-
框架梁在剪力墻中錨固時只認柱子,不認墻 當墻端部
框架梁在剪力墻中錨固時只認柱子,不認墻 當墻端部有暗柱時,暗柱的長度又不夠鋼筋的直錨長度,軟件是真接進行彎錨的,但暗柱后面有墻啊,完全可以直錨的嗎
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看