關于柱箍筋加密區的理解疑問
這個是規范要求:最底層(一層)柱子的根部應取不小于1/3的該層柱凈高。當有剛性地面時,除柱端箍筋加密區外尚應在剛性地面上、下各500mm的高度范圍內加密。 這句話的后半句剛性地面是指的什么?地下室頂板嗎? 意思是比如說一個框架柱高度是叢地下室底板一直到建筑物一層的頂板,那他在一層的箍筋加密區是地下室頂板開始±500mm一共1m的意思嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剛性地面你理解為結構梁板即可
意思是比如說一個框架柱高度是叢地下室底板一直到建筑物一層的頂板,那他在一層的箍筋加密區是地下室頂板開始±500mm一共1m的意思嗎?【是地下和地上的的加密段長度都是500,1/3層高和柱邊長這3者的大值】
2021-05-22 16:42:33