ji****@126.com 2009-02-20 11:32:59 | 河北省 其他專業 | 1642查看 6回答
在計算鍍鋅鋼板通風管道的長度時,是否減去軸流風機和防火閥所占的長度
請問:在計算鍍鋅鋼板通風管道的長度時,是否減去軸流風機和防火閥所占的長度
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
從軸流風機的法蘭口開始起計算。防火閥的長度不用扣。
2009-02-20 11:36:09
-
一般管道計算長度不扣除閥門所占長度,但軸流風機扣除
2009-02-20 11:36:46
-
翻看定額本子的計算規則說明
2009-02-21 13:31:40
-
不用扣除配件所占長度。
2009-02-21 15:38:26
-
看看計算規則
2009-02-20 13:37:51
-
一般情況下,設備類的應該把長度減去,閥門彎頭等地方不應減去
2009-02-20 13:47:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看