mbgh 2009-02-21 11:09:02 | 河北省 其他專業 | 978查看 10回答
剪力墻水平筋問題
第一種在L形暗柱處沒有畫上剪力墻時,水平鋼筋的計算為 7400-15+15*d-15+15*d(凈長-保護層+設定彎折-保護層+設定彎折)共34根 第二種在L形暗柱處畫上剪力墻時,水平鋼筋的計算為 7200-15+15*d+200-15+15*d(凈長-保護層+設定彎折+支座寬-保護層+設定彎折) 17根 7400-15+15*d-15(外皮長度-保護層+設定彎折-保護層)17根 第一種水平筋計算只有一種形式。而第二種水平筋有兩種形式,根數我已經計算過了是正確的??蔀槭裁磧煞N圖形中的水平筋計算不一樣呢? 在廣聯達中,有暗柱處畫不畫剪力墻不都都是一樣的嗎?大家平時都是怎么畫的呢?幫幫忙吧?急問題補充:大家好好看看行嗎?確實是有暗柱的地方應該畫上剪力墻這點我從大家那學到了,但有一點并不是像大家解釋的那樣,相反是畫上剪力墻后比不畫上剪力墻時鋼筋的量要少,不是多。像大家說的都是不畫剪力墻鋼筋量要少
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納要畫的。 你之看了這一道墻的鋼筋,還有拐過來的暗柱處,墻的水平鋼筋也要計算的,如果不畫,就漏算了這一段的水平鋼筋。
2009-02-21 11:25:10
-
在廣聯達中,有暗柱處畫不畫剪力墻不都都是一樣的嗎?大家平時都是怎么畫的呢?幫幫忙吧?急答:在剪力墻結構中,用廣聯畫圖時應該先把剪力墻畫上后畫暗柱,所以暗柱處都應的剪力墻的。在施工中暗柱是剪力墻的加強部分,算墻水平筋時暗柱部分是應該通過去的。
2009-02-21 11:19:02
-
你畫剪力墻的情況該暗柱實際上是短肢剪力墻,其配筋與橫向的剪力墻應該連續,此情況是正常設計。若未畫剪力墻,則該柱不應是暗柱了,應該是框架柱,是不對的。
2009-02-21 11:20:21
-
應在暗柱的地方畫上剪力墻,要不水平鋼筋就少算了。
2009-02-21 11:28:30
-
點開鋼筋分布就看到不一樣的地方了,和柱子鋼筋有沒有梁的情況一樣。
2009-02-21 11:48:21
-
如果是約束邊緣柱,暗柱的地方就不用畫剪力墻了。水平鋼筋本身就要穿過柱子。
2009-02-21 11:49:18
-
沒有墻就成了框架柱計算方法了,
2009-02-21 11:54:24
-
有暗柱處畫不畫剪力墻是不一樣的,一般應該畫上剪力墻,因為根據相關規范規定,暗柱是剪力墻的組成部分,也就是說,暗柱應包括在剪力墻中,有暗柱的地方就一定應該有剪力墻。若暗柱不包括在剪力墻中,暗柱就按普通柱處理,剪力墻的水平鋼筋就會計算短些。
2009-02-21 11:54:30
-
有暗柱處也應該畫上剪力墻。
2009-02-21 12:41:00
-
回答:紫藤花 在暗柱處畫不畫剪力墻是不一樣的,從03G101圖集可以看出,暗柱是剪力墻的組成部分,是構造約束邊緣構件,有暗柱的地方就一定有剪力墻,有剪力墻的地方就一定有水平筋,如果不畫剪力墻,剪力墻的水平鋼筋就會短,暗柱就按普通柱處理了。
2009-02-21 13:07:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看