女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 排水幾個問題?

    阻火圈

    請教各位老師,這個是民間住宅項目。第一句所有排水管穿樓板處安裝橡膠止水環阻火圈,包不包含小于110的排水管?還有那種接衛生器具穿樓板的支管是不是也在內?

    室內排水立管及支管頂部安裝專用裝飾帽,立管出了屋面,這個裝飾帽是不是說透氣帽?支管頂部是不是說接衛生器具穿樓板的支管?

    排水支管處樓面20cm加蓋帽,和上面的支管頂部安裝專用裝飾帽重復嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一、(你的截圖應該是設計說明。不是規范要求),所以是;包含小于110的排水管(做阻火圈),不包含衛生潔具的排水支管(不做阻火圈)。

    二、以每層樓板說話,樓板上面(20cm)加的是蓋帽。樓板下面加的是裝飾帽。

    三、出屋面的排水立管才做透氣帽。

    首次提交 2021-06-09 09:12:58  最近修改2021-06-09 09:12:59 (修改過1次)

  • 穿樓板的立管都加阻火圈

    連接器具的立管不加阻火圈

    一般蓋帽就是通氣帽,具體你可以問一下設計

    2021-06-09 08:54:41 

  • 1、安裝橡膠止水環阻火圈,包含小于110的排水管和接衛生器具穿樓板的支管也在內。

    2、室內排水立管及支管頂部安裝專用裝飾帽,立管出了屋面,這個裝飾帽是說透氣帽,支管頂部是說接衛生器具穿樓板的支管。

    3、排水支管處樓面20cm加蓋帽,和上面的支管頂部安裝專用裝飾帽不重復,二者不是一回事。


    2021-06-09 08:56:21 

  • 1.這個是民間住宅項目。第一句所有排水管穿樓板處安裝橡膠止水環阻火圈,包不包含小于110的排水管?還有那種接衛生器具穿樓板的支管是不是也在內?【是所有排水管穿樓板處的立管】

    2.2點問題同3點應是一樣的

    2021-06-09 08:57:50 