配電箱接地問題?
請教各位老師,配電箱安裝子目工作內容描述包含了接地,觀察工料機分別發現,鍍鋅扁鋼和硬銅絞線,這兩個是不是用來做接地的?如果設計要求配電箱做鍍鋅扁鋼接地,是不是要重復接地,是不是要再套接地母線子目?如果實際用的是鍍鋅扁鋼,那工料機里的硬銅絞線如何處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、與配電箱做接地連接的接地母線,尺量到該配電箱為止。配電箱內接地銅排與外界接地母線連接的那一截,就是配電箱的工料機里面1.8gk的鍍鋅扁鋼。不能扣除,也不能另行計算。
二、配電箱體育配電箱門之間,也要做接地連接,2個銅接線端子與3.132米贏銅絞線,子目內也含了,不能扣除,也不能另行計算。
2021-06-20 19:57:30
-
不用,工料機里的不用管
2021-06-20 08:34:18
-
鍍鋅扁鋼和硬銅絞線,這兩個是用來做接地的。
如果設計要求配電箱做鍍鋅扁鋼接地,是要重復接地,不要再套接地母線子目。
如果實際用的是鍍鋅扁鋼,那工料機里的硬銅絞線不調整,硬銅絞線用于配電箱內接地線。
2021-06-20 08:34:27