像清晨的風那么涼 2021-06-24 16:32:54 | 廣東省 安裝機電審核計價軟件GCCP | 4682查看 2回答
關于雙電源自動切換裝置調試
材料:《廣東省通用安裝工程綜合定額(2018)》、關于廣東省建設工程定額動態管理系統定額咨詢問題的解答(第12期)
一、根據定額說明理解,五、自動投入裝置及信號系統調試,均包括繼電器、儀表等元件本身和二次回路的調整試驗,其工程量按下列規定計算:1.備用電源自動投入裝置,按連鎖機構的個數計算備用電源自投裝置系統數量。一個雙電源開關計取一個自投裝置調試,同時造價站發布的定額解釋上有一期回復說雙電源系統調試只能計收最上一級總調試,套用“備用電源自投裝置調試”子目。
這樣就存在一個問題:例如,一個擴建項目,新建一棟宿舍和食堂,在原來的高低壓配電房旁增加一套高低壓配電柜和變壓器,不另加發電機組不設雙電源切換柜。在這個情況下。樓內有3個配電箱帶有雙電源開關。一個箱直接從低壓柜接兩條回路,另外兩個箱分別從兩個不同的主動力箱接入兩條回路。
這時自投裝置調試該不該計取?該怎么計?按造價站的補充說明只計最上一級的理解。是指雙電源切換柜的調試嗎?這個項目沒有雙電源切換柜,是否就不計自投裝置調試?還是接入低壓柜的雙電源箱該計其他箱子不計,計1個調試?或者只要存在連鎖機構就該計,計3個自投調試?另外有一個箱為應急照明動力箱,這個箱子需要同時計取事故照明切換裝置和自投裝置調試嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一個系統一個調試
2021-06-24 16:45:56
-
計3個自投調試,應急照明動力箱也計取
2021-06-24 16:46:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看