鯨魚 2021-06-25 11:50:47 | 河北省 安裝 | 9649查看 6回答
室外管線埋地敷設RC150/125/100/50電纜保護管是套什么合適
是配管那一章呢還是電纜那章
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
室外管線埋地敷設RC150/125/100/50電纜保護管是套什么合適
答:執行電纜保護管的定額子目,有個原則帶擴口的執行保護管的,不帶擴口的執行埋地管道的定額子目
2021-06-25 11:54:30
-
是電纜章節中鋼管直埋敷設子母。
2021-06-25 11:54:44
-
鋼管埋設
2021-06-25 11:55:59
-
RC150/125/100/ 套此子目
50的管套
首次提交 2021-06-25 12:00:04 最近修改2021-06-25 12:00:05 (修改過1次)
-
全程配管,套配管那一章;
只是在穿越水溝、馬路、建筑物或出地面時,才穿管保護的,套電纜保護管的子目(電纜那章)。
2021-06-25 14:46:05
-
套 電纜保護管子目
2021-06-25 15:30:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看