玲 2021-07-06 10:56:03 | 四川省 土建 | 9970查看 1回答
疊合板
這塊樓板總共130mm厚(60mm厚的底板和70mm厚的現澆板),我現在是①先用裝配式中的疊合板(預制底板)畫60mm厚的,再用疊合板(整厚)畫70mm厚的現澆板(疊合板整厚厚度設置130mm)
,還是②先用裝配式中的疊合板(預制底板)畫60mm厚的,再用板中的現澆板畫70mm厚部分的?還有中間有個拼接縫,畫底板60mm厚的時候是要拉通還是要斷開,到時候用裝配式的板縫布置
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
建議去看PC詳圖,我覺得應該直接畫130厚現澆然后看PC構件手算體積減去這個得出后澆的部分,因為PC板布置中間還需要現澆
2021-07-06 11:21:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看