  • 關于一個標注的問題

    朋友們,請問,在一個基礎梁里面,它的集中標注里面上部通長筋是2B16,2肢箍,然后在梁上部靠近支座位置的原位標注又是3B16,那么請問,這3根B16,是純粹的3根B16的負筋呢?還是含了2根通長筋在里面呢?若是純粹的3根負筋,2肢箍豈不是不滿足“隔一拉一”的要求啦?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    含了兩根B16的,詳見03G101-1 P25頁,有個一梁支座處的剖面圖

    2009-03-11 16:00:20 

  • 3根B16,有2根是通長筋,1根是支座負筋。

    2009-03-11 16:10:38 

  • 支座位置的原位標注是3B16是包含原有的上部通長鋼筋的,實際上只是額外增加了一根B16。

    2009-03-11 16:21:04 

  • 梁支座負筋標注里面,應該包括上部通長鋼筋。

    2009-03-11 16:22:54 

  • 3根16的負筋中是包含了2根通長的筋的。2肢箍也沒有問題呀。隔一拉一你說的是拉筋吧,

    2009-03-11 16:23:31 

  • 這3根B16,是純粹的3根B16的支座筋,不是負筋,也不是箍筋,不含2根通長筋在里面

    2009-03-11 15:50:36 

  • 包含了2根B16的了

    2009-03-11 15:55:02 