abc 2021-07-26 17:32:21 | 河南省 安裝 | 832查看 2回答
關于室內外給水管道開挖工程量 16河南定額
定額解釋室內外給水管分界:建筑物入口處設閥門者以閥門為界。
那么請問:
1.室外有閥門井是否以閥門井為界?
2.若以閥門井為界,閥門井到建筑物之間的管道是否歸位室內?還需要計算土方開挖量嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
室外有閥門井是否以閥門井為界?
答:是的 以閥門井 為界
2.若以閥門井為界,閥門井到建筑物之間的管道是否歸位室內?還需要計算土方開挖量嗎?
答: A 閥門井到建筑物之間的管道(減掉室內算至外墻皮1.5米)歸到室外管道
B 是 需要計算土方開挖回填的工程量
2021-07-26 17:41:41
-
給水管道:(1)室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。(2)與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界。
首次提交 2021-07-26 17:39:18 最近修改2021-07-26 17:40:40 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看