小透明 2021-07-29 09:21:40 | 河南省 安裝 | 1737查看 1回答
給排水中什么時候需要算預留洞?
實習期,一直迷惑幾個問題。
1、給水穿樓板,算什么?預留洞和套管?
2、穿砌體墻算打洞和套管?還是算打洞和堵洞?
3、穿剪力墻算預留洞和套管?還是只算套管?
4、穿外墻算什么?
總的問題就是,什么時候算預留洞。。。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
管道穿越樓板或者穿越墻體一般都要加設套管吧,穿越樓板或者剪力墻需要預留比介質管道至少大一至二個規格的剛性防水套管,穿越砌體墻處無特殊防水要求的可用一般鋼套管,無需預留(砌體是二次結構),穿越機房,水池或者抗震要求的地下室外墻的管道用柔性防水套管,套管的子目已經包括安裝內容了,無需再考慮打洞
2021-07-29 09:36:22