匿名用戶 2009-03-13 21:18:56 | 江蘇省 其他專業 | 2839查看 4回答
梁上部通長筋什么時候通長設置,什么時候搭接設置?
梁上部通長筋什么時候通長設置,什么時候搭接設置問題補充:具體情況是這樣的:譬如梁的集中標準為300*600 A10@100 2b20 這時的端支座為2b25+2b20,中間支座為4b25/3b22,這時的上部通長筋如何設置? 經軟件測試發現:上部縱筋在中間左支座1/3凈跨處按38d與2B25鋼筋進行搭接,請問,這個搭接長度是綁扎嗎?但我在搭接設置里已經設置了B20的鋼筋采用氣壓焊連接啊,為什么這里還有搭接長度???
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一個問題:答案:這個搭接長度是綁扎,二:你雖然設置了氣壓焊連接,但鋼筋直徑不同,軟件會判斷按搭接計算。
2009-03-16 14:21:30
-
回答;如圖所示
2009-03-14 08:31:56
-
1、如果上部鋼筋的直徑均相同時,軟件會按通過設置,施工中也是這樣的。 如果上部鋼筋的直徑不相同,采用搭接、對焊、焊接等;為了節約鋼材,一般采用對焊或焊接且在跨中1/3處搭接、對焊、焊接等。 2、集中標準為300*600 A10@100 2b20 這時的端支座為2b25+2b20,中間支座為4b25/3b22,這時的上部通長筋如何設置? 端支座為2b25+2b20表示第一排2b25長度在凈跨1/3處(是中間支座兩端凈跨長的1/3處),2b20與中間支座2b25的長度在凈跨1/3(是中間支座兩端凈跨長的1/3處)處搭接、對焊、焊接等,中間支座余下2b25的長度在凈跨1/3處(是中間支座兩端凈跨長的1/3處);中間支座3b22表示第二排長度在凈跨的1/4處(是中間支座兩端凈跨長的1/4處)。 3、如果還不明白就看圖集關于梁平法施工圖制圖規則,里面寫得很詳細。
2009-03-14 00:53:09
-
如果上部通長筋的直徑均相同時,軟件會按通過設置,施工中也是這樣的。 如果上部鋼筋的直徑不相同進,采用搭接。
2009-03-13 21:26:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看