女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問這種柱應該怎么定義呢

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:定義異形暗柱,繪制縱筋和拉鉤,用剪力墻水平鋼筋代替箍筋不用繪制,暗柱是需要用相鄰的剪力墻覆蓋,軟件自動計算剪力墻水平鋼筋貫通暗柱布置的,在剪力墻是節點設置里面選擇彎鉤形式。

    土建計量GTJ2021中:選中剪力墻,在屬性中修改“水平分布筋計入邊緣構件體積配箍率“修改為“計入“,則剪力墻水平鋼筋會按照節點設置中“水平筋代替邊緣構件箍筋時端部暗柱/邊緣翼墻/轉角墻節點“計算。如圖:

    廣聯達服務新干線

    土建計量GTJ2018中:墻兩側的水平筋不能形成封閉,可以不輸入暗柱箍筋,剪力墻水平筋的彎折在工程設置---計算設置---節點設置---“水平鋼筋端部暗柱節點”中改成“(墻厚-2*保護層)/2”的長度,計算的鋼筋量上和封閉的差別不大,只是顯示不了封閉的水平筋而已。如圖:

    廣東省


    2021-07-31 07:56:59 

  • 只輸入縱筋,及兩個拉鉤就行了

    2021-07-31 07:56:18 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題