  • 灌注樁超灌高度

    抗水板厚度

    湖北定額說明超灌有設計按設計,無設計按500mm計算,想問下這個圖紙設計超灌是為100cm的意思嗎?樁是抗拔樁在抗水板下,抗水板為350mm,如果按超灌500mm計算,抗水板厚度才350mm,這樣合理嗎?


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 灌注樁,超灌部分是要鑿除的(鑿樁頭),這個圖就是鑿完的

    2021-08-02 20:15:14 

  • 這個圖紙設計100厚是墊層的厚度,不是超灌的意思.樁是抗拔樁在抗水板下,抗水板為350MM.超灌500是合理的,超灌后還要鑿樁的,鑿樁的標高為設計的標高.

    2021-08-02 21:32:40 

  • 1、樁頂標高為筏板底標高,100cm是筏板墊層厚度 ;2、抗水板厚度才350mm是設計厚度;與樁的超灌量無關。

    2021-08-02 23:31:02 

  • 遼寧參考:加灌長度設計有規(guī)定時,按設計要求計算,無規(guī)定時,按0.5m計算。