murongdixue 2009-03-30 23:26:51 | 河北省 其他專業 | 880查看 6回答
關于GGJ10.0中柱在基礎中箍筋算量的問題
關于GGJ10.0中柱在基礎中箍筋算量的問題 在基礎層中我的層高是-1.95.首層是3.45,基礎為獨立基礎,上有基礎梁,高度為0.45,首層上面的梁為框架梁為0.75高,請問這里的柱鋼筋箍筋怎么計算?我的工程中算的四肢箍鋼筋出來的量是50根,我感覺太多了,軟件默認的計算公式是什么?怎么算出來這么多???
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋軟件對柱的鋼筋計算方法是:在基礎層中只計算柱縱筋插筋和兩個箍筋,基礎層底板頂以上柱縱筋和箍筋均并入首層計算,加密除上下加密外,綁扎搭接的接頭區也需加密(而且間距有時是按50mm);你按這個思路方式看看,我感覺首層50根箍筋差不多。 這是《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB 50204-2002 第5.4.7條要求的,請看相關條款: 5.4.7 2 受拉搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的5倍,且不應大于100mm; 5.4.7 4 當柱中縱向受力鋼筋直徑大于25mm時,應在搭接接頭兩個端面外100mm范圍內各設置兩個箍筋,其間距以為50mm。 你自己核對一下是否有50mm加密范圍。 不好意思,我可以在新干線上加你為好友,我的GID是4642840。
2009-03-31 07:28:35
-
有鋼筋加密區,可以查101圖集基礎層-1.95基礎中應該設三根箍筋
2009-03-31 09:45:44
-
應該說出柱子的截面,箍筋的間距是100/200,或是100,用它們來判斷
2009-03-31 09:52:00
-
軟件是按照梁上下加密與非加密算的,基礎部分只算了3根.
2009-03-30 23:29:14
-
同意樓上的說法。
2009-03-31 08:15:35
-
關于GGJ10.0中柱在基礎中箍筋算量的問題 在基礎層中我的層高是-1.95.首層是3.45,基礎為獨立基礎,上有基礎梁,高度為0.45,首層上面的梁為框架梁為0.75高,請問這里的柱鋼筋箍筋怎么計算?我的工程中算的四肢箍鋼筋出來的量是50根,我感覺太多了,軟件默認的計算公式是什么?怎么算出來這么多??? 是(1950+3450+450)/100=49+1=50
2009-03-31 08:36:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看