tcliuxx@yahoo.com.cn 2009-04-01 11:09:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 943查看 1回答
結構找坡帶來的鋼筋算量問題
我做的一框架結構辦公樓,屋面處是0.03的坡度,一根梁隨坡度而截面增大,但是梁底面相平,板頂標高從7.6-7.96,7.6處層高3.63,梁高600,那么不管構造柱在此梁的哪個地方,縱筋應該是3.63-0.6-2*保護層,但是軟件給出的答案不是這個,根據軟件計算下來結果也不符合這個。還有就是另一根梁截面是600,不隨坡度變化而變化,比如在距離7.6標高3.5M處,那么構造柱縱筋是應該是3.63+0.03*3.5-0.6-2*保護層,而軟件給出的答案是3.63+0.03*3.5-0.603-2*保護層。(構造柱是在柱表里面的定義的,對于截面變化的梁是按懸挑梁的方法定義的,比如截面標注250*810/600)請問這種情況如何處理?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果只是梁的砼截面變了,鋼筋截面沒有變化時,可以不用去處理,如果鋼筋截面也有變化時可以用平均的方法去輸入梁高信息 構造柱在建立時最好到構造柱里去定義,
2009-04-01 18:06:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看