  • 關于雙柱普通獨立基礎底部鋼筋布置的問題

    雙柱普通獨立基礎底部鋼筋布置應怎樣布置?鋼筋下料長度均是邊長-2*保護層;還是與單柱獨立基礎一樣,四周鋼筋是邊長-2*保護層,其余均為0.90*邊長?我采用的中06G101圖籍。

    問題補充:可是圖藉上06G101-6第45頁好像顯示的是鋼筋全部為 邊長-2*保護層,如果兩柱之間有暗梁時,暗梁下部是否還應布置獨立基礎底部鋼筋,如果不布置,柱的外部怎么布置?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    雙柱普通獨立基礎底部鋼筋布置是與單柱獨立基礎一樣,四周鋼筋是邊長-2*保護層,其余均為0.90*邊長(當基礎的長度大于2500mm時)。