小子 2021-08-15 16:55:35 | 遼寧省 土建 | 998查看 4回答
老師,這塊板我是不是僅僅在X方向布置溫度筋就行了,Y方向已經跨板筋通常了,不需要
老師,這塊板我是不是僅僅在X方向布置溫度筋就行了,Y方向已經跨板筋通常了,不需要把
2021-08-15 17:02:55 補充
跨板受力筋自帶分布筋的話,那也就是說不再需要鋼筋網片了,,負筋自己也有,然后未拉通的位置有了跨版受力筋,所以就不需要了是嗎
2021-08-15 18:37:38 補充
老師,這個我試了一下,就是假設我布置了跨半受力筋,那么會自己帶分布筋的對吧,那么它在負筋的位置也計算了跨板受力筋的分布筋,但是,我看負筋的鋼筋三維,負筋本身也有分布筋,且負筋的分布筋也計算了,那此處是不是計算重復了壓,負筋算了分布筋,??绨迨芰钣炙懔朔植冀?。
2021-08-15 19:20:10 補充
老師,描述錯了,,就是假設我布置了跨半受力筋,那么會自己帶分布筋的對吧,那么它在負筋的位置也計算了跨板受力筋,但是,我看負筋的鋼筋三維,負筋本身也有分布筋,且負筋的分布筋也計算了,那此處是不是計算重復了呀,負筋算了分布筋,??绨迨芰钣衷谪?fù)筋位置計算了,那是不是跨板受力筋和負筋的分布筋重復了。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:不用,跨板受力鋼筋自帶分布鋼筋的。
首次提交 2021-08-15 16:57:42 最近修改2021-08-15 19:29:33 (修改過2次)
-
定義溫度筋布置到板上就行了,軟件會智能搜索沒有負筋的部位計算溫度筋的。
2021-08-15 16:57:58
-
是的。
2021-08-15 16:58:03
-
不重復計算的啊,仔細看看各自分布筋的范圍
2021-08-16 08:25:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看