女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 通風管道的支架的刷油還要單獨計量嗎

    1.薄鋼板通風管道、凈化通風管道、玻璃鋼通風管道、復合型風管制作安裝子目中,包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件及法蘭、加固框和吊托支架的制作安裝,但不包括過跨風管落地支架,落地支架制作安裝執行本冊第一章“設備支架制作安裝”子目。


    2.薄鋼板風管刷油按其工程量執行相應項目,僅外(或內)面刷油定額乘以系數1.20,內外均刷油定額乘以系數1.10(其法蘭加固框、吊托支架已包括在此系數內)。


    以上為定額說明,風管的吊托支架已經含在風管內,且  加黑部分:“僅外(或內)面刷油定額乘以系數1.20,內外均刷油定額乘以系數1.10(其法蘭加固框、吊托支架已包括在此系數內)?!保f(shuō)明風管刷油的時候已經包含了支架的刷油,對嗎?還是要單獨計算支架的刷油?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    通風管道的支架的刷油不要單獨計量,直接乘以系數

    首次提交 2021-08-23 16:57:20  最近修改2021-08-23 18:15:50 (修改過1次)

  • 單獨計算,定額含支架不含支架刷油。

    2021-08-23 17:08:41 

  • 通風管道的支架的刷油要單獨計量,單獨套用定額子目的。風管制作安裝定額含支架安裝不含支架除銹、刷油工序的

    2022-01-13 10:05:49 