136****8897 2009-04-05 16:22:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1269查看 7回答
有梁式筏板基礎,筏板與基梁相平,筏上部筋在梁內穿還是在上部面鋪
有梁式筏板基礎,筏板與基梁相平,筏板上部筋在梁內穿還是在上部面鋪,(回答的怎么不一樣有人說是在梁內穿,還有人說是在梁上面鋪)
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按結構受力的原理,有梁式筏板基礎,首先應該保證梁的主筋受力位置,板次之,由此可以判斷板的上部鋼筋是從梁的上部主筋下面穿過,板的下部主筋從梁的下部主筋上面穿過。我們現場實際操作也是這樣的
2009-04-05 18:57:01
-
我下過此結構的料,先鋪設閥板底筋,再鋪設梁筋,最后把閥板上部筋從梁里穿過。
2009-04-05 19:58:22
-
有梁式筏板基礎,筏板與基梁相平,筏板上部筋在梁內穿還是在上部面鋪, 應該在上部鋪設,因為基礎梁受到的應力也需要傳到基礎地板上。
2009-04-06 10:06:07
-
有梁式筏板基礎,筏板與基梁相平,筏板上部筋在梁內穿還是在上部面鋪,(回答的怎么不一樣有人說是在梁內穿,還有人說是在梁上面鋪) 從梁內穿過
2009-04-05 16:23:04
-
有梁式筏板基礎,筏板與基梁相平,筏板上部筋在梁內穿還是在上部面鋪,(回答的怎么不一樣有人說是在梁內穿,還有人說是在梁上面鋪) 答:本人認為應在梁內穿,因為基礎的受力與現澆板的受力是相反的,基礎的上部筋相當于板的下部筋,從這點上來說應當從梁里穿
2009-04-05 16:31:09
-
我認為是在梁內穿過,如果是在上面穿過會導致基礎梁上下鋼筋間距減少,出現梁鋼筋縮頸,是人為造成縮頸,對結構很不利
2009-04-05 17:00:15
-
答:這個問題應該先和監理溝通,避免驗收鋼筋時出現糾紛。
2009-04-05 17:46:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看