地下室混凝土澆筑問題
地下室混凝土澆筑的時候,主樓C55我算了181方,C35算了133方,地下室C35P6抗滲198方,一共是513方;實際澆筑主樓C55是225方,C35是110方,地庫C35P6是192方,一共是527方,總量差了14方他們說正常,那這個是怎么中和的?澆筑墻柱的時候無意間流到了別的地方?還是說多的C35特意澆筑到其他地方了?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
造成這種情況的原因可能有:
1、工程量計算不準確。
2、現場施工時不能砼強度劃分有誤。
3、現場施工損耗大。
4、模板有跑模。
5、砼供應車頭不足。
另外,你看起來比泵送砼的正常損耗沒多用多少,實際你們的損耗已達5%。因?00余方砼中鋼筋體積也有十幾方的。這體積計算工程量時是不扣除的。
2021-08-26 07:32:42
-
就是正常的,你套子目后看含損耗混凝土是多少體積。
2021-08-26 07:02:02
-
總量差了14方,除了正常的損耗外,施工損耗過大,屬于施工管理的問題。
C55是豎向構件的砼標號,包括柱和墻,軟件和定額規則都是從底到頂通高計算的,實際施工時,柱和墻施工到梁底或板底,然后進行梁和板的施工,同時澆注剩余的砼柱或墻,這時用的是小標號的砼,所以大標號的砼量少一些,小標號的砼多一些是正常的。
2021-08-26 07:54:19