施轉造 2021-09-06 09:38:38 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 690查看 1回答
人防層的剪力墻下方為基坑,是不是應該讓剪力墻深入到基坑底標高呢?
-2層剪力墻下方為基坑的,按理說是要深入到基坑底標高的,但是我的墻是連續的,只有一部分墻體在基坑,另一部分是在筏板的,這種情況是不能改標高的吧?那么要怎么處理,這個量才準確?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
剪力墻屬性的底標高設置為基礎底標高即可
2021-09-06 22:18:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看