造價小白一枚 2021-09-06 14:54:46 | 河南省 安裝預算 | 6127查看 1回答
請教一下問一些防雷接地里的問題?
1、像地下室的金屬門、泵、各種配電柜、金屬建筑物的金屬管道這些接地是用跨接?還是接地母線連接?
2、屋頂上的風機和其他金屬構件是是用跨接?還是接地母線連接?
3、均壓環怎么與樓外立面的金屬窗連接?是跨接嗎?
4、衛生間里局部等電位端子箱怎么與其他需要接地的設備連接?需要連接到插座的接地線上嗎?跟其他金屬設備用跨接嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、像地下室的金屬門、泵、各種配電柜是接地母線連接、金屬建筑物的金屬管道這些接地是用跨接
2、屋頂上的風機是接地母線連接,其他金屬構件是是用跨接
3、金屬窗連接是跨接
4、衛生間里局部等電位端子箱用鋼筋 或母線與其他需要接地的設備連接,不需要連接到插座的接地線上,跟其他金屬設備用跨接
2021-09-06 15:01:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看