冷火煙花 2021-09-10 10:11:35 | 河北省 土建土建計量GTJ | 2453查看 1回答
構造柱箍筋A(yù)6@100/200怎么計算
設置柱子,層高3.5m,柱子箍筋A(yù)6@100/200,按一般計算方法上0.5、下0.5為加密區,應該是@100,中間@200,但是基本設置沒有更改,計算構造柱時,圖形中的加密區非常大,這個是為什么
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這是因為你的講筋設置的為綁扎搭接,板扎搭接的區域要加密的
你工程設置——搭接設置,改為焊接就不會計算加密了
2021-09-11 00:00:50
-
GGJ鋼筋算量軟件中構造柱按4C12,A6@100布置的鋼筋量包括頂板和底板植筋部分的鋼筋么?砌體墻有垃圾布置,像構造柱的植筋鋼筋怎么布置?
-
磚混結構中用條基定義的磚基礎為什么把構造柱的箍筋扣除掉了?計算設置里面怎么修改啊
磚混結構中用條基定義的磚基礎為什么把構造柱的箍筋扣除掉了?計算設置里面怎么修改? 構造柱高1.5m,才2根箍筋咋回事 箍筋間距100
-
柱大樣圖箭頭指向的拉筋是C6-200還是按C6-100間距設置,因為兩側的箍筋都是墻體水平筋代箍筋,然后是C6-200的間距,所以箭頭指向的拉筋是怎么設?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看