求實 2009-04-21 12:37:22 | 河南省 其他專業 | 408查看 4回答
關于鋼筋抽樣的問題?
L4(1A)240*550,A8@200,2B20;2B25+2b20;懸挑端為240*400,A8◎150(2),2B12), 1\\我在梁平法表格中錄入,顯示為0,1,跨,集中標注信息顯示在0跨,如上部通常筋為2B20,我是否將此信息輸在1跨,把懸挑跨0的跨中筋輸為2-2B12?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在屬性里輸入240*550,A8@200,2B20;2B25+2b20這些信息, 2B2O因為是在集中標注里,這應該是這整根梁的通長上部鋼筋, 懸挑端為240*400,A8◎150(2),2B12.這些數據中的2B12是挑梁的下部鋼筋,不是上部鋼筋.不要去修改 還有一個,因為你挑梁上部鋼筋只有二根角筋,角筋是不彎折的,所以你不用去修改2-2B20,當上部鋼筋為三根如,如3B20你就要修改成如3-1B20+2B20
2009-04-21 13:50:21
-
重點在于靈活運用(調整起始跨)功能。
2009-04-21 12:47:31
-
1、在原位標注下面的平法表格中,先“調換起始跨”; 2、這樣懸臂梁就不在第一跨了,可以在其跨中筋輸為2-2B12
2009-04-21 12:43:58
-
可以在上0跨輸入通長筋,1跨中間輸入鋼筋,不用調起始跨也行。
2009-04-21 13:50:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看