女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問關于框架柱箍筋根數的計算問題

    為什么在焊接情況下,在框架柱非全高加密時,只算非連接區,節點高和節點下,非加密范圍 而綁扎搭接時還要多算個搭接范圍的根數,為什么?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    可以修改設置,改為s即可

    2009-05-07 14:30:19 

  • 縱筋采用綁扎連接,連接范圍內,箍筋應按設計要求配置,如設計無要求時,應按GB 50204-2002《混凝土結構工程施工質量驗收規范》5.4.7條執行。 在梁、柱類構件的縱向受力鋼筋搭接長度范圍內,應按設計要求配置箍筋。當設計無具體要求時,應符合下列規定: 1 箍筋直徑不應小于搭接鋼筋較大直徑的0.25倍; 2 受拉搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的5倍,且不應大于100mm; 3 受壓搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的10倍,且不應大于200mm; 4 當柱中縱向受力鋼筋直徑大于25mm 時,應在搭接接頭兩個端面外100mm范圍內各設置兩個箍筋,其間距宜為50mm。

    2009-05-07 13:14:12 