看看走走看看 2021-10-18 19:33:07 | 廣東省 土建設計施工審核土建計量GTJ | 2243查看 2回答
請問下圖保護層小于5D時,錨固區內箍筋應按照min(5d,100)設置箍筋
請問下圖保護層小于5D時,柱基礎內錨固區內箍筋應按照min(5d,100)的間距設置箍筋(包括暗柱、剪力墻都有類似幾點),但 我沒有看到有人修改設置來計算在基礎內的加密箍筋或橫筋,這個一般是怎么處理的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一般的保護層都大于5D,剪力墻外邊都有筏板,
2021-10-18 19:40:17
-
這個不需要設置,較件本身就是按規范默認的,只要基礎厚度不能滿足直滿,保護層小于等于5d,軟件會自動計算。保護層小于等于5d這種情況極少見。
首次提交 2021-10-18 19:48:24 最近修改2021-10-18 19:49:45 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看