52Hz 2021-10-19 17:07:28 | 湖北省 土建 | 1575查看 1回答
關于臺階混凝土面積和模板面積問題想請問一下各位老師
臺階在模型的工程量里(臺階整體水平投影面積)是沒算上最上層外沿加300mm部分的面積的,而混凝土面積定額說明一般說都是要加上,那是不是說明我們需要用(踏步整體面層面積)這個量?
然后模板面積同樣是不是這個道理。
下面是相應的定額說明內容:
(12)散水、臺階按設計圖示尺寸,以水平投影面積計算。臺階與平臺連接時其投影面積應以最上層踏步外沿加300mm計算。
13.混凝土臺階不包括梯帶,按圖示臺階尺寸的水平投影面積計算,臺階端頭兩側不另計算模板面積;架空式混凝土臺階按現澆樓梯計算;場館看臺按設計圖示尺寸,以水平投影面積計算。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
臺階在模型的工程量里(臺階整體水平投影面積)是沒算上最上層外沿加300mm部分的面積的,而混凝土面積定額說明一般說都是要加上,那是不是說明我們需要用(踏步整體面層面積)這個量?
是
2021-10-22 08:52:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看