zhangsuhui 2009-05-09 09:52:24 | 河北省 其他專業 | 1927查看 11回答
板中有雙層雙向受力筋,還用不用扣筋和分布筋
在圖紙說明中已注明“板底雙向鋼筋均為8@200,板頂鋼筋均為8@200",可結構平面圖中還有板負筋,是不是鋼筋太多了,要都布置上嗎?問題補充:這個工程是一個磚混七層住宅
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按圖施工這對于施工單位來講是必須遵守的原則。
2009-05-09 10:26:48
-
我覺得 有雙層雙向配筋了 沒有必要再配負筋了 規范有規定的
2009-05-09 09:58:43
-
這是結構問題:雙層筋有時滿足不了抗剪能力,需再設板負筋。所以都需布置上
2009-05-09 10:02:24
-
板中有雙層雙向受力筋不需要布置板負筋。
2009-05-09 10:02:25
-
注意:一定要按圖紙標注計算,設計室經過結構演算得出的配筋率,雖然布置了面筋,但在支座處尚需布置板負筋的,要看圖紙的標注,不然就漏算了。
2009-05-09 10:03:15
-
這是結構設計,有這種設計方法,你按設計圖紙標注畫圖就可以了。
2009-05-09 10:06:25
-
那當然了,一定要按圖紙要求去畫,否則算出的鋼筋量會少
2009-05-10 00:37:46
-
按設計要求做
2009-05-10 09:02:29
-
要布置的 圖紙是額外附加 一切以圖紙為準哈
2009-05-09 10:47:15
-
在雙層雙向板中是不需要再布置負筋了。 你可以向設計院提出疑問。
2009-05-09 12:14:53
-
在圖紙說明中已注明“板底雙向鋼筋均為8@200,板頂鋼筋均為8@200",可結構平面圖中還有板負筋,是不是鋼筋太多了,要都布置上嗎? 軟件中鋼筋的計算原則,以板上下雙向雙層筋為大,布置負筋處有雙層筋,軟件自動不計算,所以你盡可以畫上板負筋,鋼筋計算是不會多的,這個問題以前遇見過,核實過。
2009-05-09 14:05:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看