  • 板中有雙層雙向受力筋,還用不用扣筋和分布筋

    在圖紙說明中已注明“板底雙向鋼筋均為8@200,板頂鋼筋均為8@200",可結構平面圖中還有板負筋,是不是鋼筋太多了,要都布置上嗎?

    問題補充:這個工程是一個磚混七層住宅

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    按圖施工這對于施工單位來講是必須遵守的原則。

    2009-05-09 10:26:48 

  • 我覺得 有雙層雙向配筋了 沒有必要再配負筋了 規范有規定的

    2009-05-09 09:58:43 

  • 這是結構問題:雙層筋有時滿足不了抗剪能力,需再設板負筋。所以都需布置上

    2009-05-09 10:02:24 

  • 板中有雙層雙向受力筋不需要布置板負筋。

    2009-05-09 10:02:25 

  • 注意:一定要按圖紙標注計算,設計室經過結構演算得出的配筋率,雖然布置了面筋,但在支座處尚需布置板負筋的,要看圖紙的標注,不然就漏算了。

    2009-05-09 10:03:15 

  • 這是結構設計,有這種設計方法,你按設計圖紙標注畫圖就可以了。

    2009-05-09 10:06:25 

  • 那當然了,一定要按圖紙要求去畫,否則算出的鋼筋量會少

    2009-05-10 00:37:46 

  • 按設計要求做

    2009-05-10 09:02:29 

  • 要布置的 圖紙是額外附加 一切以圖紙為準哈

    2009-05-09 10:47:15 

  • 在雙層雙向板中是不需要再布置負筋了。 你可以向設計院提出疑問。

    2009-05-09 12:14:53 

  • 在圖紙說明中已注明“板底雙向鋼筋均為8@200,板頂鋼筋均為8@200",可結構平面圖中還有板負筋,是不是鋼筋太多了,要都布置上嗎? 軟件中鋼筋的計算原則,以板上下雙向雙層筋為大,布置負筋處有雙層筋,軟件自動不計算,所以你盡可以畫上板負筋,鋼筋計算是不會多的,這個問題以前遇見過,核實過。