duan_ly 2009-05-10 20:21:33 | 河南省 其他專業 | 1383查看 6回答
關于基礎和腳手架的問題(河南省2002綜合基價)
一般磚混住宅的條形砼基礎中有兩三個區格是全部的砼并且標有板厚650,并且寬度大于3米,這種情況是套滿堂基礎還是條形基礎?當大開挖土方時,條形基礎的腳手架如何套?河南省培訓教材里有一句話,當大開挖時所有條形基礎均執行滿堂腳手架,但綜合計價里沒有,是不是不能做為依據?基礎中的獨立柱計算不計算腳手架 應怎么計?高度有要求嗎?實際的柱高有不到一米的,有1.2、1.3的?當框架的層高超過3.6米時,都計那些腳手架?除了柱子的腳手架外,如果不超高是不是只計里腳手架?超高時計算不計算滿堂腳手架?如果計算滿堂腳手架,那還用不用計算里腳手架了?不超過3.6米時裝飾腳手架在墻里包括了,超過3.6米時包括不包括?如不包括應執行什么腳手架,是滿堂腳手架嗎?執行滿堂架時墻里3.6以下包含的腳手架如何扣除?磚混結構時在那種情況下計單梁腳手架?計算垂直機械運輸費時,六層帶閣樓,閣樓算不算一層計不計費用?閣樓部分計不計超高費,標高超過20米了?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、一般磚混住宅的條形砼基礎中有兩三個區格是全部的砼并且標有板厚650,并且寬度大于3米,這種情況是套條形基礎。2、當大開挖時條形基礎執行滿堂腳手架*0.5。3、基礎中的獨立柱不計算腳手架。
2009-05-10 21:01:33
-
1.閣樓不計超高費。2.柱子超過3.6m,位數不足0.5m不計超高,1m時計一個超高。3.腳手架是柱周長+3.6m乘以柱高度即可。4.條基應看基礎的深度是多少。5.基礎定額這一塊你說的那些問題是有爭議的,必要時需要定額站裁定。
2009-05-10 22:06:45
-
可以按照定額計算規則分開算,你說的那兩三個區隔可以套滿堂基礎,基礎中的獨立柱不計算腳手架,當大開挖時所有條形基礎均執行滿堂腳手架是可以按照執行的因為這本教材是河南省定額站主編的針對的是02計價,所以可以按照那句話執行, 柱子超過3.6m,位數不足0.5m不計超高,1m時計一個超高,柱腳手架是柱周長+3.6m乘以柱高度,
2009-05-11 15:06:12
-
1.條形砼基礎中有兩三個區格是全部的砼并且標有板厚650,并且寬度大于3米,這種情況是套條形基礎,基礎腳手架套滿堂基礎腳手架。 2.當大開挖時所有條形基礎均執行滿堂腳手架。 3.基礎中的獨立柱不計算計算腳手架。 4.當框架的層高超過3.6米時,都計那些腳手架?框架結構若是現澆梁板結構,則不計腳手架,只是砌墻時計算里腳手架、裝修時計算滿堂腳手架。 5.計算垂直機械運輸費時,六層帶閣樓,閣樓算不算一層計不計費用?要看閣樓計不計面積,若計面積則計垂直運輸費。 6.閣樓部分計不計超高費,標高超過20米了? 應計。
2009-05-11 15:19:55
-
1、條形基礎中兩三個區格板厚650,并且寬度大于3米應當套滿堂基礎,因為基礎寬度大于3米,基礎腳手架套滿堂腳手架。 2、基礎大開挖條形基礎不能執行滿堂腳手架。 3、基礎獨立柱高度大于1.2米,計算獨立柱腳手架。 4.當框架的層高超過3.6米時,都計那些腳手架?框架結構若是現澆梁板結構,則不計腳手架,只是砌墻時計算里腳手架、裝修時計算滿堂腳手架。 5.計算垂直機械運輸費時,六層帶閣樓,閣樓算不算一層計不計費用?要看閣樓計不計面積,若計面積則計垂直運輸費。 6.閣樓部分計不計超高費,標高超過20m時應計超高費,計算面積的閣樓,在這時計算超高費。
2009-05-13 21:44:50
-
條形砼基礎中中兩三個區格是全部的砼,并且標有板厚650,寬度大于3米時,套條形基礎,基礎腳手架套滿堂基礎腳手架;當大開挖時所有條形基礎均執行滿堂腳手架;基礎中的獨立柱不計算計算腳手架;計算垂直機械運輸費時,6層帶閣樓的,閣樓不算,閣樓部分計不計超高費。
2009-05-15 13:59:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看