凌亂 2021-10-31 14:29:24 | 廣東省 安裝設計預算安裝算量GQI | 1736查看 4回答
門禁接線(2*CAT5e/RVV-4*0.75)2*JDG25
這個門禁接線要怎么理解才對???兩根25的管嗎? 還是cat5e4根 加兩根rvv-4*0.75?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2根CAT5e線和RVV-4*0.75線分別敷設在2根JDG25管內,地面暗敷設。
2021-10-31 14:40:55
-
是cat5e4根 加兩根rvv-4*0.75,一根25的管
2021-10-31 14:31:38
-
兩根網線 一根rvv4*0.75 兩根25管
2021-10-31 14:47:15
-
2根CAT5e線和RVV-4*0.75線
分別敷設在2根JDG25管內
不是四根線的
2021-10-31 14:49:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看