  • 腳手架

    請問各位行業內的精英們,層高超3.6米(3.9米),頂棚裝修為結構面,這種情況下需要計算滿堂腳手架嗎?請賜教(問題背景:之前有個項目也是這個情況,只計算了里腳手架對方也沒意見,這次換家單位就不同意了)

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    廣東定額規則是,先計算建筑面積的里腳手架,當層高超過3.6米時,再計算房間凈空面積的滿堂紅腳手架,這時的里腳手架是要按1/2計算

    2021-11-02 21:59:08 

  •  

    看計算規則  廣西是超過3.6到5.4可以算一個基本層,超過5.4可以算增加層,天棚不抹灰只有墻面抹灰可以算裝飾腳手架