Welding 2021-11-03 11:48:17 | 江蘇省 安裝 | 2841查看 1回答
老師 江蘇2014定額 16平方以下截面電纜頭執(zhí)行壓接線端子或端子板外部接線
這一條是第 八章的章說明那就適用第八章整章節(jié) 條文中說的是電纜頭,那就含電力電纜頭和控制電纜頭。這么理解的話, 電力、控制電纜頭(即使現(xiàn)場做了電纜頭)只要小于16平方都要執(zhí)行壓接線端子或端子板外部接線。不知理解對不對?還有壓接線端子或端子板外部接線分別適用什么情況?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜頭 就套電纜頭 有些是甲方要求 是 16平方以下 讓套壓銅接線端子
6平方以內線 套端子板外部接線 10平方以上電線 套壓銅 接線端子
2021-11-03 11:54:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看