  • 如果基礎主梁的高度跨兩個樓層,那么地下室的基礎主梁位置的剪力墻的水平鋼筋扣基礎主梁的高度嗎

    帶地下室的樓,它的筏板基礎的厚度是400厚,基礎主梁的高度是1500厚,我定義的基礎層的層高是400高,在基礎層畫上了基礎主梁,也就是基礎主梁有1100的高度是在地下室層,那么地下室層的基礎主梁位置的剪力墻的水平鋼筋不會識別基礎主梁的高度,也就是水平鋼筋是從筏板頂面開始算的,而不是從基礎主梁的頂面開始算,是這樣吧?正確的應該是把基礎層定義成1500高,把基礎梁完全畫在基礎層,這樣地下室層的剪力墻的水平鋼筋就會正確計算了,是吧?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、鋼筋中基礎主梁高度不應為1100,而應為1500--因筏板鋼筋在基梁部位不會與基梁鋼筋完全相同,且基梁鋼筋布置一般高于筏板,故應保全基梁高度 2、地下室層的基礎主梁位置的剪力墻的水平鋼筋不會識別基礎主梁的高度,也就是水平鋼筋是從筏板頂面開始算的,而不是從基礎主梁的頂面開始算,是這樣的。 3、正確的應該是把基礎層定義成1500高,把基礎梁完全畫在基礎層,這樣地下室層的剪力墻的水平鋼筋就會正確計算了。

    2009-05-23 12:49:58 

  • 在建層高時,基礎層的層高是從基礎底算至地下室地面之間的高度。

    2009-05-23 18:44:02 

  • 1、基礎層的層高要大于1500; 2、水平鋼筋是從筏板頂面或基礎梁頂面開始算。

    2009-05-23 10:12:59 

  • 正確的應該是把基礎層定義成1500高,把基礎梁完全畫在基礎層,在基礎層再畫墻,水平鋼筋是從筏板頂面或基礎梁頂面開始算。

    2009-05-23 11:46:47 