  • 檢查構件。檢查軸網(wǎng)。仔細檢查。找出問題。

    2009-05-23 23:25:15 

  • 應該是你導電子圖時,定位發(fā)生了偏移,這樣你的所有構件就都不再正確的位置了,但是到底是哪一層不對,你還要再對照圖紙好好檢查。如果真是這樣的,也很好改,選中所有構件,移動一定的距離,或者塊移動都行,只要該正確了就好!試試吧!

    2009-05-23 23:32:54 

  • 急問:三維顯示中上下層構件不對齊,是不是從CAD倒的時候出問題了,鋼筋輸完了,請問大家怎么辦 答:你在進行CAD導圖時,可能是插入點偏移,造成了上下層的構件未對齊。對每一層的構件進行檢查,對未對齊的構件,選擇塊移動進行對齊。

    2009-05-23 23:37:23 

  • 應該是導入時出現(xiàn)了插入點偏移,用偏移和對齊處理一下就好!

    2009-05-24 01:17:19 

  • 急問:三維顯示中上下層構件不對齊,是不是從CAD倒的時候出問題了,鋼筋輸完了,請問大家怎么辦 回答:利用CAD導圖方法導入構件時,每層構件導入時的插入點會不同,這時會導致上下樓層的構件錯位,直接影響豎向構件的鋼筋量,這時可利用“設置原點”功能,選擇每層相同的位置設置原點。 操作:先用塊存盤工具,將首層(第一層包括地下最低層)拉框選中,然后設置原點,又用“塊提取”工具插入設置的原點,每層都是這樣設置和插入同樣的原點,完成后保存匯總計算即可

    2009-05-24 05:54:14 

  • 可能是你在導CAD時,導入首層后再到其它層時,沒有定位吧; 做完鋼筋了,可以利用樓層中的塊存盤和快提取的方法,重新定位樓層

    2009-05-24 06:19:42 

  • 用【設置原點】處理,會很快處理好的。