匿名用戶 2009-05-24 07:39:45 | 江蘇省 其他專業 | 2344查看 8回答
關于板跨板受力筋的畫法
圖1:1-3/A-D是若干小板,我將他們合并成了一塊板,圖紙規定在1/A-C軸之間布置A10@200的跨板受力筋,伸出3軸線900,在A-1/A和C-D軸都布置A10@150的跨板受力筋,但是起始端分別在1、3軸線上,請問這個情況我該怎么畫? 圖2:根據上面的情況我試了定義跨板受力筋,發現左右標注不能同時為0,為什么? 謝謝!
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納跨板受力筋的左右標注不能同時為0,必須有一端或兩端有數據,你的跨板筋伸出3軸外900的,就輸入左標注900繪制。 布置范圍是以說得那一塊就行了。
2009-05-24 07:57:58
-
答:軟件設計問題,其實在哪邊都無所謂,有交換左右標注
2009-05-24 07:42:13
-
跨板受力筋是不能把左右標注都設置為0的,左右都為0的跨板受力筋是可以使用面筋來新建和繪制的。而對于你說的圖1:1-3/A-D是若干小板,我將他們合并成了一塊板,圖紙規定在1/A-C軸之間布置A10@200的跨板受力筋,伸出3軸線900,你是需要把板在1軸上分割的,這樣才是可以正確的布置的。
2009-05-24 07:52:35
-
把1/A-C軸分割成小板 然后可以選擇按板線布置或者按梁布置
2009-05-24 07:57:26
-
板跨板受力筋左右標注不能同時為0,若為0則成為雙向受力筋了,若一側為0,交換左右標注
2009-05-24 07:57:43
-
你可以直接在繪圖輸入里點擊鋼筋修改左右伸出的長度,這樣才不容易錯,又直觀
2009-05-24 08:06:49
-
你應該采用“自定義-自定義范圍”,選擇正交偏移畫出偏移尺寸。
2009-05-24 08:21:28
-
如果負筋的兩個端頭都在軸線上,就不要定義跨板受力筋,改用負筋定義,用劃線布置 最方便了,跨板受力筋與板面負筋受力都是一樣的,嚴格的講,跨板受力筋就是板面負筋, 跨板受力筋只是廣聯達軟件里的說法,沒有其他資料把跨板的板面鋼筋稱為跨板受力筋的,
2009-05-24 21:32:30
-
1、是否板底部有雙向的受力筋,跨板受力筋或者負筋下就無須設置分布筋 2、具體詳見下圖圖上的描述 望各位老師解答,謝謝老師
-
如圖所示,負筋(較長的那根)從D軸外面線出來1120,請問這種跨一塊板距離的負筋該怎么繪制呢?謝謝!
-
是不是跨版受力筋 是板受力筋的基礎上,向兩邊或者一邊延伸? 是不是就是相當于板的上部筋和相鄰跨的板的負筋合并在一起了? 是不是必須定義成跨版受力筋,不能定義成板受力筋?
-
請問:例如一塊板尺寸是3米乘4米的,在板的四周距離板邊線50公分的地方向外圍傾斜,中間還是平的,怎么畫? 做好能告訴我操作步驟啊,謝謝!