匿名用戶 2009-05-24 10:17:05 | 湖北省 其他專業 | 525查看 4回答
廣聯達鋼筋抽樣中基礎梁鋼筋的算法
我在畫基礎梁的鋼筋的時候,為什么縱筋鋼筋長度都是算到兩個承臺的最外邊的長度-保護層的,我在圖集上看單跨基礎梁的鋼筋應該是直錨到兩個承臺的內側邊的,這樣,軟件算出來的鋼筋縱筋就大了很多呀?應該怎么處理這種情況呀?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納確定你那梁是基礎梁還是基礎連梁。不是閥板基礎那種承臺間的聯系梁應該是基礎連梁,用框架梁來畫,畫完以后右鍵菜單中最后2項可以修改伸入承臺的長度
2009-05-24 10:38:29
-
你有沒有看錯?基礎梁的鋼筋不伸人支座是沒有用的。等于廢料鋼筋。。是不能承受荷載的
2009-05-24 10:23:57
-
實在不行就用單構件輸入吧,稍微麻煩了一點
2009-05-24 10:24:50
-
受力體系是這樣的:梁傳到柱傳到承臺傳到地基, 所以梁的錨固是以柱為支座的,不知你看的是那個圖集,最好是把它理解透
2009-05-24 10:25:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看