Lydwuzx 2021-11-15 16:43:10 | 廣東省 安裝預算結算安裝算量GQI | 1164查看 3回答
關于安裝電氣工程中回路計算的問題
電氣工程中一根CAD線代表多根管道,使用組合管道后,標高無法修改,修改后回路無法連貫。實際問題:兩根插座回路是埋地敷設,在新建組合管道時,選擇起點是層底標高,但識別后組合管道是層頂敷設,對組合管道進行屬性修改后,回路就無法連貫。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、多根線條識別成電線導管構件(標高、電管管徑、電線線徑、電線根數(shù)等,通通設置正確)
二、一根線條識別成(畫成)組合管道。
三、設置起點(組合管道靠近配電箱一端)。
四、選擇起點,點擊(一其中的1根電管構件),擊右鍵,選擇起點,成功后構件變色;再換另一根電管構件,選擇起點,如此循環(huán),把多根線條逐一識別(選擇起點)。
這樣第一條設置準確,就不會出現(xiàn)你說的情況。
首次提交 2021-11-15 17:20:35 最近修改2021-11-15 17:21:43 (修改過1次)
-
一根cad線為多個管道時,你可以直接選中管道然后乘個倍數(shù)就行,不用都畫出來
2021-11-15 16:45:35
-
回路計算最好一條條的識別
2021-11-15 17:00:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看