mahg 2009-06-06 10:02:38 | 河北省 其他專業 | 4520查看 6回答
雙層雙向的地下室頂板附加上鐵怎樣設置,有彎鉤嗎?有分布筋嗎?
在鋼筋算量中雙層雙向的地下室頂板附加上鐵怎樣設置,有彎鉤嗎?有分布筋嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納上鐵 就是負筋 沒有彎鉤 它扣除板的保護層 沒有分布鋼筋 因為這是雙層雙向配筋
2009-06-06 10:20:02
-
可以在單構件里設置,是否有彎鉤及分布筋要看具體設計。
2009-06-06 10:05:17
-
附加上鐵是什么意思?我這個工地有地下室頂板,
2009-06-06 10:06:16
-
根據你描述附加上鐵,應該是設在基礎梁范圍內的負筋,光圓的有彎鉤,螺紋的不要彎鉤,不用單設分布筋。
2009-06-06 10:07:25
-
1、可以在單構件中進行設置; 2、也可以用筏板板帶來處理。筏板板帶與筏板的鋼筋沒有扣減關系。
2009-06-06 10:09:11
-
首先,附加筋是不用定義分布筋的,因為已有了雙層雙向的貫通筋了. 畫附加筋,可以在筏板上自定義范圍,我覺得軟件的這個功能很有用,你試一下. 一般是沒有彎勾的.
2009-06-06 10:18:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看