    管道壓力試驗的試驗壓力應小設計壓力的1.5倍,且埋地鋼管道的試驗壓力不得低于0.4MPa,管道水沖洗沖洗壓力不得超過管道的設計壓力。

    管道水沖洗在壓力試驗合格后進行,確保主管、支管介質干凈。

    2021-12-01 20:08:22 

  • 管道壓力試驗是必須要作的、吹掃和清洗需要 依據設計要求 進行。


    2021-12-01 19:38:24 

  • 管道中介質是液體的,套水壓試驗和水沖洗試驗。

    管道中介質是氣體的,套氣壓試驗和吹掃試驗。

    如果設計要求酸洗的,才做水清洗。