sunhongyan 2009-06-07 11:53:08 | 河北省 其他專業 | 782查看 3回答
河北03定額模板超高問題
高12.4米的三層框架砼樓一層層高5米、二層層高4米三層層高3.4米請問梁板柱的模板超高費怎么計算三層的梁板柱的模板是否還計算超高費?如果一層層高未超過3.6其它二層超過3.6如何計算超高費
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首層算2個超高,二層算1個超高,3層不超高,只有當層高超過3.6的就計取模版超高費,每增加1m單價就相應增加
2009-06-07 20:01:13
-
超過3.6m計算超高模板面積 每超過1m計算一次不足一米按1m計算 一二層計算梁板柱(不包括構造柱)的超高模板面積 建筑物檐高20m以上的工程計算建筑物超高費 綜合腳手架中多層建筑的層高是3.6m以內考慮的。當層高超過3.6m時,應增加綜合腳手架費用。綜合腳手架增加費以層高超過3.6m的建筑面積(不包括單獨出現的樓梯間頂層休息平臺至屋面高度超過3.6米的面積)套用該工程綜合腳手架項目并乘以下表系數計算。
2009-06-07 11:58:19
-
現澆混凝土梁、板、柱、墻、樓梯是按支撐高度3.6m以內編制的,超過3.6m時,另按超過部分模板接觸面積計算模板超高支撐增加費。支撐高度按每增加1m計算一個增加層,不足1m按1m計算。但挑出墻面的板支撐高度超過10.8m<勘誤一>且寬度不大于2m時,另按水平投影面積計算懸挑構件支撐增加費,不再另算模板超高支撐增加費。 (1)柱支撐高度:自基礎面或結構層板面至上層有梁板板面或無梁板柱帽底的高度。 (2)構造柱支撐高度:自基礎面或結構層板面至上層梁底的高度。 (3)墻、電梯井壁支撐高度:自基礎面或結構層板面至上層板面的高度;墻頂有梁且梁寬大于墻厚時,支撐高度為自基礎面或結構層板面至上層梁底的高度。 (4)有梁板、無梁板、平板支撐高度:自設計室外地坪或結構層板面至上層板底的高度,計算模板超高支撐增加費時應包括肋梁或柱帽的模板面積。 (5)單梁支撐高度:自設計室外地坪或結構層板面至上層梁底的高度。 這是定額說明,給你參考。
2009-06-07 11:58:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看