  • 梁錨固

    各位老師,梁為二級抗震,C40混凝土,單跨長度9米,對量時,對方依據圖集  當搭接長度范圍內縱向受力鋼筋周邊保護層厚度為3d、5d時,表中數據尚可分別乘以0.8、0.7中間時按內插值   將錨固修改成如下,請問合理嗎?圖一為原始錨,徒兒為修改后錨固,圖三為對方認為的依據,請問合理嗎?

    梁縱筋


    縱向受力鋼筋


    答疑解惑

    2021-12-10 12:21:36 補充

    保護層20 梁縱筋28以上

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    按第三條需要保護層厚度為3d、5d,現在保護層為20,明顯不符合要求。