造價小白一枚 2021-12-10 21:38:47 | 河南省 安裝預算 | 1126查看 1回答
請問配電系統調試的問題
1、輸配電裝置系統調試 ≤1kV交流供電這個按系統調試,是指一個總的AP箱算一個系統嗎,比如單元有兩個AP總線,算2個調試?
2、自動投入裝置調試這個是按雙電源配電箱的個數來計算的嗎?比如風機控制箱是雙電源,我就計算一個?還是這個雙電源風機配電箱的上線AP箱按這個箱計算一個?下面的自動投入裝置定額選哪個,請大神告知。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.單元總箱安裝有儀表、繼電器、電磁開關,應計算一個系統的調試,分配電箱具備了系統條件,也應計算一個系統調試。實踐中還應提供調試報告。
2.備用電源自動投入裝置調試,按自動聯鎖機構個數來確定系統個數。
2021-12-10 22:45:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看