stone 2021-12-17 15:53:17 | 河南省 機電預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 6446查看 1回答
送配電設備系統調試工程量應如何計算?
送配電設備系統調試工程量應如何計算?河南2008定額,定額說明中的“送配電設備調試定額均按一個系統一側配一臺斷路器考慮。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算?!睉?yīng)如何理解?
下圖中,問題一:圖2中自地庫低壓配電室出線柜至1APZ箱,1APZ箱至各配電箱均有斷路器,應計幾個送配電系統調試?如圖2自地庫低壓配電室出線柜為雙回路,送配電系統調試應按幾個計算?
問題二:圖1中,如計算送配電系統調試,還要不要計算備用電源自投裝置?如要計算,是每個雙電源箱都要計算嗎?還是按系統回路計?
問題三:潛污泵一用一備的情況要不要計算備用電機自投裝置(潛污泵控制箱由泵廠家配套提供)?
圖1
圖2
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、圖2中自地庫低壓配電室出線柜至1APZ箱,1APZ箱至各配電箱均有斷路器,應計1個送配電系統調試
如圖2自地庫低壓配電室出線柜為雙回路,套自動投入裝置 的定額
二:圖1中,如計算送配電系統調試,需要計算備用電源自投裝置,是每個雙電源箱都要計算,
三:潛污泵一用一備的情況不需要計算備用電機自投裝置(潛污泵控制箱由泵廠家配套提供)套配電箱自動投入裝置 的定額
2021-12-17 16:10:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看