清 2021-12-19 16:33:20 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 4657查看 3回答
電梯井處圈梁問題
請問各位老師,①電梯井處的圈梁長度只是砌體墻的長度嗎?不需要繪制到剪力墻內部?(我實驗了一下,繪制到剪力墻里,鋼筋量會發生變化)
②電梯井道每隔2米布置一道圈梁,第一層設置在洞口頂部,那么如果第二道遇到電梯洞口,圈梁是不是就自動斷開了?
③電梯井處圈梁是不是不用考慮樓層,例如電梯井高40米,就需要布置(40÷2+1)道圈梁?
謝謝各位老師,請各位老師多加指教!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問各位老師,①電梯井處的圈梁長度只是砌體墻的長度嗎?不需要繪制到剪力墻內部?(我實驗了一下,繪制到剪力墻里,鋼筋量會發生變化)
[[[不是,是墻長度+構造柱的。]]]]][[[剪力墻用水平鋼筋,不用圈梁的。]]]]
②電梯井道每隔2米布置一道圈梁,第一層設置在洞口頂部,那么如果第二道遇到電梯洞口,圈梁是不是就自動斷開了?
[[[在門口位置斷開的。]]]]
③電梯井處圈梁是不是不用考慮樓層,例如電梯井高40米,就需要布置(40÷2+1)道圈梁?
謝謝各位老師,請各位老師多加指教![[[[按層高考慮的,樓面標高處有框架梁的。]]]]
2021-12-19 16:48:56
-
1.到剪力墻邊即可
2.是
3.考慮樓層2021-12-19 16:43:58
-
1.圈梁需要繪制到和剪力墻接觸的位置,因為鋼筋需襘固進去
2.看結構大樣圖有圈梁遇洞口處理方式,沒有找設計補充即可
3.電梯井每層一般都有剪力墻及梁結構,若該層層高超過4m在標高2m處布置一道圈梁即可。需要考慮樓層的哈,你按照40/2+1的方式計算不正確,應該在每層考慮,圈梁布置要求都是層高超高多少的布置標準,沒有總高度來計算圈梁布置數量的說法。
2021-12-19 16:50:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看