匿名用戶 2009-06-11 17:23:01 | 江蘇省 其他專業 | 486查看 2回答
火災報警中遇到的問題?
1、輸入模塊是否也套用7-13嗎? 2、短路隔離器也套用7-13嗎? 3、消防接線箱可以套用第二冊配電箱的安裝嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、輸入模塊是否也套用7-13嗎? 輸入模塊和輸出模塊都套用一個子目。 2、短路隔離器也套用7-13嗎? 短路隔離器不可以。套用第二冊相應定額子目 3、消防接線箱可以套用第二冊配電箱的安裝嗎? 消防接線箱可以套用第二冊配電箱的安裝。
2009-06-11 17:38:51
-
輸入模塊是否也套用7-13嗎? 1.輸入模塊(也叫報警接口模塊分單輸入模塊和雙輸入模塊(主要使用在水流指示器和信號閥,濕式報警閥壓力開關,70度\\280度防火閥上)). 2.輸出模塊(叫控制模塊(接口)分單輸出和雙輸出模塊) 這兩個模塊不是同一個子目(北京地區)。 2、短路隔離器也套用7-13嗎? 短路隔離器也是輸入模塊的一種(接口模塊分隔離器模塊(主要是用在火災報警系統總線回路上)。 3、消防接線箱可以套用第二冊配電箱的安裝嗎? 消防接線箱(也叫端子箱)北京定額上有安裝子目,不知你那有沒有,不能使用配電箱的安裝子目(北京地區)。
2009-06-17 14:09:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看